返回列表 回复 发帖

回复 8# 的帖子

这问题多了去了
氟利昂加多了,放出一部分,回气管结露为佳
最好定量加注,观察压缩机电流,回气管结露最好
有可能是加多了  你可以在机器工作的情况下测它的电流  电流过大就放点流出来就可以了  也可以在冷态下测压力  但是现在的压力受外界温度影响
1

评分次数

  • yuanmoumou:热心助人,论坛有您更精彩!

一般情况都是加多了,还有跟环境的温度也有关系,主要测电流和看实际的制冷效果。
说得好,
很想学白电...............................
F多了.放点.就OK
2种可能
1:氟加多了,2:蒸发器管子太少了。
测电流,如果偏大,说明F过多。停机F。压缩机可能不够力
氟加多了放出去点就好了.