五匹天开式空调不知那漏液怎么处理啊?

本帖最后由 zt1141 于 2009-12-17 22:00 编辑

一个酒店大厅两台天井机,一台压机坏和漏液未修,今修这台也是漏液,一个月前外机补漏过,现在又是缺液,铜管有三四十米长,额定电流是8.6A.现在是6A,加了三公斤进去由7A多变为6A了,不敢再加了,外机这么大怎么检漏,内机很小漏,铜管这么长没法检查,叫我明天给你处理方案,请问大家这怎么办啊?
真诚广交天下之同行为友!共同探索,共同创业!QQ282794344
人工置顶!制冷高手、专家们来帮忙楼主看看!
人生舞台,悲欢离合。情感交织,真假实虚。生老病死,茫茫人生!
中间铜管不容易漏,接头,及内外机先检查吧。
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

应主要检查各接头,铜管不折不会有问题。
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

重点是外机各接头或丝扣,以及信号提取管如高低压保护开关等,注意有无油渍这是大功率氟机检漏最为快捷方便的办法。祝你好运!
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

HG9612@163.com
中间铜管不容易漏,主要检查各接头和内外机先检查
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

都是接头 和喇叭口的 我碰多了 大型设备也是包括18匹机
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

按道理漏氟不难查呀!一般有油的接口就是漏氟处。
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.
根据你提得问题,你修空调少吗?给你发个检修方法参考一下,请耐心等一下。
今天修了台三菱的 外机漏 看不出来 就拆光了 打上压力 放水池了 很快就找到时4通阀和散热片连接处漏
1