返回列表 回复 发帖
重新盘
精修家电4002 发表于 2009-10-6 22:32
发帖刷屏那么多!小心扣版主的分   (网络问题吧)?
1

评分次数

低压工作正常吗.?工作电流正常吗?
1

评分次数

低压工作正常吗.?工作电流正常吗?都正常的话.只要不漏.加冷媒一定可以达到-20°
这种多半和毛细管有关,微堵,或者是系统抽空不好,还有漏的地方
1

评分次数

  • 小钟晶:谢谢帮助

谢谢各位的解答,试过压机,压力很大。工作了一晚,已经能达到-20度,四档能停机,但也只能降到-20度了。应该还有点问题,已经不确定什么问题,不敢再试。不知是冷冻油少了,还是管路有油的问题,还是毛细管微堵。很想把事情弄得更好,但又怕弄巧成拙。制冷还有待学习,学技术和经验。
高压是否能达到规定值(20公斤以上)?
1

评分次数

  • 小钟晶:谢谢帮助

26# 张树生 没试过高压压力多少。对制冷还有很多不懂的地方,向各位师傅讨教。
返回列表