TCL分体空凋修理经过

今天修一TCL分体空调,KF一32w,是转修机,是把内,外机分件拉来的。用户说前修理者加沸后用了5天又不制冷了,二次又把他叫去说你这机子要换管子而且要用户拉到他那里要检漏,用户因路远不去才来我这。首先我对连接管作检查,发现直径12个的管三处拆扁了,切断另接后检漏没问题,连接好高低压管,接好连线,用自抽空法抽空,加沸,当加至0.1时听压机声音慢慢的变大了,高压管也有霜了,这时看电流表针慢慢上升到快10安时压机停了但内外风机还转着,是压机热保护了。过了大约20多分钟再开机,几分钟又停了。测电压230v,测压机电容30微法也好着呢,看来只有堵了。排去沸气,宁下高压管用堵头堵了,开机但发现高压咀出来的气很少,又充了点沸但还是很少气体出来,看来是堵了,停机用焊枪对毛细管和过滤器加热,当加热过滤器时,匆然油气从高压咀端射出,继续加热至没有油气,先充点沸再接回高压管,开机加沸至0.4个压力,电流5.5安,低压管出现露水观查30分钟正常。
2

评分次数

  • 天空海阔:原创内容,论坛有您更精彩!

  • 张树生:好经验!! 感谢分享,论坛有您更精彩!

感谢分享经验 ,论坛有您更精彩!
感谢分享经验 ,论坛有您更精彩!
谢谢楼主,学习了.
。好经验,谢谢。
感谢分享经验 论坛有您更精彩:y:
我的理解是:

1。根据家用空调系统的构成,压机出口----冷凝器----过滤器----毛细管----外机出口截止阀。这一点大家都清楚的。

2。空调系统冷凝器是能装下整个系统的的冷媒,,因大家都知道的,新机都是内外机分开的。

3。毛细管和过滤器堵了相当于将外机出口截止阀关了,因为过滤器----毛细管----外机出口截止阀之间的管道长度很短,容积可以不算了。

4。大家都有拆迁机回收冷媒的经历,不外乎是先关外机出口截止阀再关外机入口截止阀,再拆铜管的。

以上的几点我基本上是在白说,大家都明白的啦。

但是,大家都有拆迁机回收冷媒的时侯,有无测量过压机的电流变化?结果是电流是在变小的而不是变大的.为什么电流是在变小的呢?因为整个系统的的冷媒都抽进了空调系统冷凝器后,压机只是在空运转就是无负荷了,工作电流是在变小了。

所以我不明白的是:毛细管和过滤器堵了压机电流怎会上升?

回复 7# 的帖子

制冷维修理论是这样的,但在现实中什么样的故障都有,有时是考事把?
感谢修理经验分享,学习了,论坛里有你更精彩。

回复 7# 的帖子

这个问题恐怕只有制冷专家——制冷版的版主能回答你!