奇怪的四通阀

      昨天维修单位的一台5P进口柜机(好象是大金的,外文不认识)  外机进水,室外主板严重烧毁,无法恢复,给换一块市售单遥控型柜机控制板,接好所有连线后试机,用遥控打开制冷模式开机,整机启动正常,压机\室内外风机均启动正常工作,不到一分钟,发现是在制热,测四通阀电压为0V,证明控制板工作正常,难道四通阀卡死,于是给四通阀强行加220V电压,怪事出现,加电压时听到四通阀清脆的吸合声,并随即系统换向,变成制冷.反复实验几次,均是如此,加电压制冷,拆电压制热.和平常的四通阀反了,最后只好把四通阀并在压机一起,接在交流接触器上,和压机一道启动,但到冬天要拆线才能用
      不知大家见到过这样的不,有没有更好的办法解决四通阀的连接问题.在此倾听各位高见!!!!!!!!!!!!
正常
可在四通阀的控制电路上(驱动电路之前)加一级晶体管,倒相电路便可轻松实现。
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
谢谢版主,还有没有更简单的办法,最好不动新换的控制板,请大家发表高见!

008¥

是呀你试一 下斑竹说的 呀
有用的

倒相!

将四通阀输出继电器的常开改为常闭!
最好不动新换的控制板
加一只220v继电器。
陈哥
不错,是个好办法!!!谢啦!!!!!!!