如果是缺氟,你们加点氟就算修好了吗?不去检查哪里漏?
没漏F就是压缩机不行,也有可能是毛细管微堵
冷媒漏的可能性很大
罐一点氟试一下
你要焊开压缩机的高低压管,那手看看压缩机的排练,要是压缩机没事的话,就给低压管打压,看看表动不动,动的话就是内漏,需要大修,很麻烦的,
加点F 就可以制冷了。。
先看压机有没有较大的出气,其余的慢慢看。还有,不要用焊枪汗开,免得有弗燃火,要用割刀,还要看是什么制冷剂,600就不要乱来了,易燃易爆的,要请师父。看你这个水平肯定不能搞定600,要小心啊,
加F  试一下    压缩机 应该好着那
内漏吧,试一下压,在说吧
我修了好几台,都是毛细管出来冷一点点,后面不会冷,换压缩机就好了...压缩机压力不够,一般来说先加氨吧.看有没漏再说,加下去会冷,明天又不冷,那肯定是漏了,查漏或盘管.查漏一般先换散热片,20快一片换看看,不行就内漏,那就麻烦了,盘管吧...查漏很辛苦滴....