2台都是志高的挂机
环境温度37°
出风口温度13°
电流8.4A和标称的无异
低压0.45MP
工作几分钟后冷凝器很热
电流上升至10.5A
低压上升至0.65MP
如不采取冷却措施的话电流在11.5A左右压缩机即过热保护停机
在10.5A时如用冷水泼在冷凝器上
电流压力马上恢复正常值
因这两台机子都是被别人修过的
我想到的除了系统未排空之外
实在是想不到还有其他原因了~
因考虑到维修成本故未果
请大家支支招
另:外风机内风机转速正常、外机安装位置有点过于狭小、但是同栋楼的空调都是这么装的、应该不是问题的根本啊!冷凝器也不脏、属于那种从这边可以看到那边的! |
|