碰到几台这样的机子没修好!

2台都是志高的挂机
环境温度37°
出风口温度13°
电流8.4A和标称的无异
低压0.45MP
工作几分钟后冷凝器很热
电流上升至10.5A
低压上升至0.65MP
如不采取冷却措施的话电流在11.5A左右压缩机即过热保护停机
在10.5A时如用冷水泼在冷凝器上
电流压力马上恢复正常值
因这两台机子都是被别人修过的
我想到的除了系统未排空之外
实在是想不到还有其他原因了~
因考虑到维修成本故未果
请大家支支招
另:外风机内风机转速正常、外机安装位置有点过于狭小、但是同栋楼的空调都是这么装的、应该不是问题的根本啊!冷凝器也不脏、属于那种从这边可以看到那边的!
邮箱:n.n.n@qq.com
是不是可以考虑一下风扇叶子变形导致散热不好呢?
生活就是磨皮子养肠子
散热应该不是问题,是否把雪种放少一点试试
批零:进口二手音响、电视机,防盗监控、卫星器材,系列汽车、摩托、玩具电池
全系列家电维修
都很正常的    雪种少点的话效果很差  而且冷凝器也很烫手
邮箱:n.n.n@qq.com
冷凝器烫手一般是压力过大或散热不良哦
批零:进口二手音响、电视机,防盗监控、卫星器材,系列汽车、摩托、玩具电池
全系列家电维修
冷凝器烫手一般是压力过大或散热不良哦.
很明显是安装位置对流不好的原因,在 制冷基本可以的情况下把F排泄 ,让电流靠近标称电流,找出原因你自己就明白该怎么处理了

回复

本帖最后由 王凯维修 于 2011-8-3 09:38 编辑

1# 精於家電維修 十足的散热不良。当然制冷效果不好。比如,在同一个环境里。为啥别的可以。你的就不行呢。原因只有一个。前面风吹出去。有挡风的障碍。档了回来。或者进风口没有新新空气进来。没有吹到大气中。又让。后背。进风口吸了进来。或者光出不进周而复始。恶性循环。冷凝器。一直发烫。散不了热。没有新鲜空气。里面。得不到。冷热交换。温度当然降不下来。压机发烫。压力过高。保护停机。
楼上说的有道理。
前十年边学边修,后十年边修边学。修海无涯,学海无边。
1# 精於家電維修不知你的机型是多大的,如果用电流表。因该不会错。因为光用流量表。加弗很不准。必须用。电流表。加到将近额近值停止。管擦一会再说。因他在系统里。压缩。压力就要上升。如果加到额定值。让机子正常之后。他的压力。必定升高。正常值是在额定值,小0.1到2之间。很稳定。但不能超过。额定值。(他在范围内。不停地上下变化。但不上升)