大家没有看到主要的问题:KT时间继电器作为星三角的转换和K星、K三角常开点联锁,转换时间非常短。转换过程中,当K星触头之间弧光未完全灭弧时可能K三角接触器就闭合了,这时可能引起短路现象,直接烧毁K星和K三角接 ...
荒野无灯 发表于 2009-12-14 07:09 Y/△转换的时间的确很短,但是Y/△转换电路有一个互锁功能,在KM/Y未完全释放时,KM/△是不会吸合的.也就是说在KM/△吸合时,KM/Y触头已经完全释放,其之间弧光已经完全灭弧了.
翻了一下书,用两个时间继电器配合转换,已是以前标准的典型应用图纸了.
随着电气元件可靠性的提高,现时起动转换电路基本上都是只用到一个时间继电器达到目的,也未曾碰过类似的事故案例.
好比如,以前的正反转的电路,不单纯要求正反转接触器互锁,还要求正反转按钮互锁.现时只要求正反转接触器互锁就可以了,而不再强求正反转按钮互锁. |