三相异步电动机有那些启动方法?各有什么特点?
  三相异步电动机的启动可分为两大类
(1)小容量电机轻载起动时电流不大可直接起动;重载时需要用特殊制造的电机,即深槽转子异步电动机或双鼠笼异步电动机,利用趋肤效应已获得大的启动转矩。
(2)大容量电机轻载启动时必须降低定子端电压,以减少起动电流。常用的降压方法有定子串电阻或电抗,定子串自耦变压器,星-三角变换等;重载启动时可采用转子串电阻或者串频敏变阻器的启动方法。
交流电动机线圈的绝缘电阻吸收比在交接试验时是如何规定的?
  额定电压为1000V及以上者,在接近运行温度时绝缘电阻值、定子线圈应不低于每千伏1兆欧,转子线圈应不低于每千伏0.5兆欧;额定电压为1000V以下者,常温下绝缘电阻不应低于0.5兆欧。1000V及以上的电动机应测量吸收比,吸收比应不低于1.2,有条件时应分相测量。
又学一招啊,感谢提出这个讨论
大家没有看到主要的问题:KT时间继电器作为星三角的转换和K星、K三角常开点联锁,转换时间非常短。转换过程中,当K星触头之间弧光未完全灭弧时可能K三角接触器就闭合了,这时可能引起短路现象,直接烧毁K星和K三角接 ...
荒野无灯 发表于 2009-12-14 07:09
Y/△转换的时间的确很短,但是Y/△转换电路有一个互锁功能,在KM/Y未完全释放时,KM/△是不会吸合的.也就是说在KM/△吸合时,KM/Y触头已经完全释放,其之间弧光已经完全灭弧了.

翻了一下书,用两个时间继电器配合转换,已是以前标准的典型应用图纸了.
随着电气元件可靠性的提高,现时起动转换电路基本上都是只用到一个时间继电器达到目的,也未曾碰过类似的事故案例.

好比如,以前的正反转的电路,不单纯要求正反转接触器互锁,还要求正反转按钮互锁.现时只要求正反转接触器互锁就可以了,而不再强求正反转按钮互锁.
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
同意楼上观点。本来很想给你加分的,但是看到你的“本人不接受任何人任何形式的加分!”只能尊重你的意愿了!可是还是支持你的观点。欢迎经常关注工控版块!
爱学习,爱电子,活到老,学到老。
你的设计可已实现星角转换。但是不知道你的空压机是怎样要求的按你叙述的原理这太设备会发生频繁启动现象
-哦im
实践是检验真理的唯一标准
理论上是可以的,但是???
看看这个空压机星三角启动兼保护电路有没有问题!
发个PLC控制看看
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
你的设计可已实现星角转换。但是不知道你的空压机是怎样要求的按你叙述的原理这太设备会发生频繁启动现象
吉盛 发表于 2009-12-17 11:19
是的,这台空压机是供车间生产用的,当用气到储气罐的气压低到4公斤的压力时,压力接通,空压机再次启动打气,在储气罐的压力到达8公斤的压力时停机,如此周而复始,其间停机时间的长短只与用气量有关.