首先要更正你对空调压机和冰箱压机结构的误区,冰箱压机多为滑管活塞或曲轴活塞式有进汽排气门.但是空调压机有汽液分离器那种压机多是转子压缩的,汽缸和内转子不同轴,内转子一般会在轴线径向上铣出3到4条缝,里面填充弹簧和刮板,转动时自动紧配合,无进排气门!!!!!!!!!!!所以空调多用单向阀,原因有2 ,可以快速启动,可以帮助压缩!理论上不缺机油此种压机可以忽略寿命和压缩差一说!!!!!!!寿命和做工差是来描述活塞机的,活塞不带汽环油环运行数年就会导致配合间隙增大,气门舌簧磨损,以至串汽压缩力下降!!!!!!!我亲手切割过转子压缩机,20年工龄的压机刮板还没有磨下2毫米,已被刮板下弹簧顶起吸收了该磨损量!!!!!!!!!!!话回主题!电流和压力适当但不冷你可以尝试把为外机30瓦电机换40瓦,4叶或3叶扇换成5叶扇片,冷凝效果一流,个中原因内行心中自明,不用多说,人要靠自己!自己多考率问题,学习分析思考不要把自己弄得向问题青年一样,论坛上说法太多,水分也不少,该怎样搞自己心中要有数,技术是靠自己摸索练出来的不是问出来的 |
|