哎,刚打了那么多字,附两图,传不上,浪费了好多精力
先传图,原冷凝器为1.2米,现另加的小的冷凝器为约0.5米吧

[ 本帖最后由 制冷20512812 于 2009-6-18 20:21 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
老板为我免费更换的压机
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
再串一约0.5的外挂后,
抽空20分钟上,加一一瓶氟。开机刚开始电流为2倍正常值,5分钟后趋於正常。20分钟后,机器电流完全正常。
机器制冷正常,
让其工作一小时后。
发现当温控置於3时,压机工作10分钟自停,此时冷藏温度为7.3度,冷冻温为-22度,冰箱外界温度为31度。当冰箱冷藏室温升至10.6度时冷冻温为-19.4度,压机自开。停机时间为12分钟。
温控处在2时开机约为7分钟,停机13分钟,冷藏为12度冷冻为-17度。
当换用制冷剂时要换压缩机和过滤器,管道要进行处理,不然用不了多长时间就不行了。因管道里的残留的冷冻油对新的压缩机与过滤器有很大的影响。我的做法是在更换硬件前用F22对管道进行1---2次的加压冲洗(因F22与F12所用的冷冻油的性质基本一样),这样基本能保证系统的正常运行。

[ 本帖最后由 陆惟来 于 2009-6-18 22:48 编辑 ]
PLC工程案例讲座网址:http://www.jcpeixun.com/userreg.aspx?u=10849。
我的两个网盘地址。//b]  

http://bfmnwygo.qupan.com
http://luweilai.qupan.com/
现在的维修员不知咋的?遇到坏600A的压机,非得换12压机才行!
600系统换R12系统毛细管要裁断50公分,否则的话又毁坏压机
你用外挂怎么能用R12呢?
[quote]原帖由 3504811 于 2009-6-18 23:53 发表
现在的维修员不知咋的?遇到坏600A的压机,非得换12压机才行!


R12比R600A的压力低些呀,损坏可能性较小些吧,我猜
也经济呀我们挣得也多些呀
更安全不会起火呀,更不怕爆炸呀, 这个不用猜
原帖由 zyd 于 2009-6-19 08:42 发表
600系统换R12系统毛细管要裁断50公分,否则的话又毁坏压机
你亲自试过吗?不要误导初学者。