求助;变频空调用的410,我加了A22的,会影响什么吗?

上门修一台美的变频空调,制冷剂用410。因没有410就用A22的加上,压缩机有异常的响声,马上关机。第二天买来410加上,制冷效果不理想。我想问一下,我加过A22的会不会损坏压缩机?或影响了什么?
严重的影响,直至压机损坏,全部放掉抽空,再定量加注。
细节决定成败
严重的影响,直至压机损坏,加氟管都不能混用!~
楼主是干嘛的,哪里来的新型号雪种叫A22
那空调没用了,压力和润滑油多是不同的。
4# xiaogu
以前的空调制冷剂用的不是22的吗,怎么没有22的冰种呢。谢谢大家,下次不再犯这样的错误。
那是R22不是A22,你是不是修空调的哦,看来你还得多练练
你也太大意了吧,前几天我也遇到过一台410的 差点就把R22加进去 幸好那个加F头不一样 仔细一看吓了我一跳 哈哈!!!!!!!!!
现在维修前要看下是什么制冷剂的了,,410麻烦啊,。。
学习学习