每个月都要加一次氟,的空调。大家怎么修?

有的空调一个月要加一次氟。有的每隔一年加一次。对于这些空调。售后的一般是换了高压网。而我们是怎么修理的。可以有什么好的办法检漏吗?我今年遇到了两台都是加了一个月后又漏了?我把内外机分别打压到15斤。用洗洁精也没有发现漏点。全部是铜管的。看看大家是用什么方法修理的。多谢了。
什么都做,什么也不专业。——小生意靠技巧;中生意靠机遇;大生意靠人品。一句话,做生意就是做人
肯定是有地方漏了,上个月又个空调我打到20多才发现四通阀上有个小缝在漏,检漏就用洗洁精水就可以了
把机子放水里,我就修过这样的!新机就是一年加一次,后来找我修把空调拆回店里修的,内机漏,不仔细是看不出来的。大概5秒一个泡泡,很小的泡!就是铜管上有个沙眼!
江苏常熟!18913685269
肯定是有地方漏了,检漏就用洗洁精水就可以了.压力打高点。
我就修过这种情况的空调,最后没办法了,用氮气分别给蒸发器和室外机打压至25公斤放在在侧面打开的油桶中,在蒸发器背面有半分钟才冒一个泡,很小的管道沙眼,不仔细观察就几乎看不出来。
细节决定成败
多谢高手指点。
什么都做,什么也不专业。——小生意靠技巧;中生意靠机遇;大生意靠人品。一句话,做生意就是做人
很麻烦啊    只不过价钱吗?
这种情况你把外机毛细管附近的黑色胶皮撕开看看。那个部位有没有漏的
打压到表的极限然后全部放在大水槽里面等待几小时,看气泡全部飘起来才能看准
打压慢慢查吧  主要是价格了  很费时间