楼主不好意思我才看到你6楼的回复,你这两个压机必死一台,并且你更换后如果是单位用,也不会用久的,设计上的错误,这种设计上如果两压机之间没有油位平衡装置必先坏一台的,这种结构我修过的多了去了,二台2.5P的三相压机充当一台5P压机,仿小中央结构,瞎闹。我厂LG的这种结构,修一次坏一次,不是这个烧就是那个完蛋。现在全部被我改造成单压机的了,效果那叫好。你这种结构每台压机上都有两组接线柱,一组是三相电接线,一组是两根内部热保护。两台压机热保护相串和交流接触器线圈串在一起,起保护作用。怎么修就要看你和客户间的交流了。如果是单位用是用不住 的,特别是24小时不停的地方用,建议改造单压机。