寻求制冷帮助

中央空调三凌重工3P压缩机,三相电到达,不启动,几秒钟后接触器跳开,压缩机发热,检查压缩机内部伸出的两天插线不通(过载保护器),检查三相绕组电阻正常,请问各位制冷高手可以下结论判断压缩机坏吗?
不好说,
2# 杨伟国
说说看吗,我就是不敢下结论,怕弄出笑话
这小机器也敢说是中央空调?发个图我看下,有多大来。你的情况我看了,分析了一下,压机烧得可能不大,你应该先查电相电电压,每相对0的电压。并且要查交流接触器的通断情况,及通断电阻,不用管机内保护,只要三相线圈阻值一样,直接上电试机就成了。好坏一下就知。祝你成功,
该压缩机内部是带有过流保护器等压缩机的温度降下来后就可以了,你的问题可能是缺相造成的,
4# 小康爱维修
这台中央空调是两台3P三菱压缩机组合的,现在情况是一通电接触器吸合,380V交流电正常,压缩机没有动情,也无嗡嗡声,几秒后接触器断开,内部过载保护跳开,等待冷却后重复开机试一样,压缩机发热。
5# 罗海波
是的,没有缺相,电压正常。
应该是压缩机坏了!!!!!!

null

测量压缩机三相直流电阻是否平衡!如果平衡就是压缩机抱缸了!如果不平衡就是绕组线圈有问题.还要看看管路压力外机三角阀是否在全开位!