返回列表 回复 发帖

师傅们看看这个空压机星三角启动兼保护电路有没有问题!

      一台空压机的电机是22KW的,原来是直接启动,因线路小,现在我给它装上星三角降压启动电路,还加上了一个电子综合保护器,以防过流过载,电子综合保护器的工作电压是380V,其它的控制器件的工作电压是220V,我制作的电路如附图,师傅们看看可有不正确的地方?非常感谢!!!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
图中主线路没有画出热保的位置
此电路的工作原理是,合上QS,因空压机上的压力开关是接通的,所以KM吸合,时间继电器KT得电工作,同时KMY吸合,电机工作在星形接法状态,时间继电器设定的时间(我设定13秒)到后,电机转换为三角形接法的工作状态,也就是KMY释放,KM△吸合,当空压机打气达到预定的压力时,压力开关断开.图中的电磁阀是用来排放空压机排气管中的高气体,当KM释放时,也就是空压机停机后,电磁阀得电动作,把空压机排气管里的高压气泄掉,以利于电机的再次启动.
电磁阀把缩气罐的气全部泄掉,浪费能沅设计存在严重欠缺星三角启动可以控制方式冇问题
本帖最后由 天涯浪子 于 2009-12-12 10:13 编辑
此电路的工作原理是,合上QS,因空压机上的压力开关是接通的,所以KM吸合,时间继电器KT得电工作,同时KMY吸合,电机工作在星形接法状态,时间继电器设定的时间(我设定13秒)到后,电机转换为三角形接法的工作状态,也就是KMY释 ...
音响电器 发表于 2009-12-12 09:16 AM
你这种控制,电动机启动会非常频繁。只要到达设定的压力:空压机停机——卸载——再启动,这个过程很短,不信你试试?

有没有必要这样做就看你对气压的要求了。

电机综保仪的接线参照厂家提供的图纸,你的接法也有问题。
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
图中主线路没有画出热保的位置
tecsunun 发表于 2009-12-12 09:16 AM
热保已经用电机综保器取代了,二次电路没热保装置,主电路中自然也就不会有热保了。

看不懂图没关系,慢慢学。
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
没有储气吗!!!!!!泄压为什么?
修得好就修,修不好就跑。。。
同意5#的说法。即使不会频繁启动,用QS直接启动22KW电机也是不可取的。建议还是在二次回路加入停止、启动按钮控制比较好,除非你有特殊要求。仅供参考。
爱学习,爱电子,活到老,学到老。
电磁阀应该控制进气门,而不是控制电机开停。在压力够时,电机是运行在空转状态。
合总开关QS直接启动电机不合理,应在二次回路加入开停控制回路。
图纸上星三角启动控制方式回路没问题。
不过图纸上电机的接线端子没有标注清楚,主回路无法判断是否正确。
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
还有一个,控制回路的电源应取在总开关QS热端,好处是控制回路可以不带电机(断开总开关QS)进行检修和测试工作。
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
返回列表