返回列表 回复 发帖

我用R12代用R600A

我用R12代用R600A只能正常运转8小时左右,之后就不制冷了,那是为什么?
我也遇到这种情况,可能两者不能代换吧!
两种雪种的压力不一样。会导致压缩机损坏。600a到处都有,为啥要代,不懂
原帖由 xiaogu 于 2009-4-11 06:39 发表
两种雪种的压力不一样。会导致压缩机损坏。600a到处都有,为啥要代,不懂
为什么不用600a呢???
不能代换的,小心坏压缩机。
R12加多啦  我就代换过  我姐的 当时600不好买  都三年啦 也很好 注意运行时高压压力1.0MP左右就可以
压缩机坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
可以直接用12代。。换过滤器。和油
用R12代换R600以定要换过滤器的.因为它用的吸收剂才料不同.用R12代R600加F时.不能过量
不能代换两者压力不同,有损压缩机或压缩机保护了
返回列表