补上,慢慢看!对于3个输入信号,可以进行如下分析:
3相电是相位差互为120度的正弦信号,
不妨假设接两个电阻的就是正弦信号本身进行参考,
那么另外两个就是与该信号相位差为120和240度,
对于电容就是相位右移90度,,所以,
那个接一个电容一个电阻的应该接到240度,,
就是240+90=330,接两个电容的就是接到120度
120+90+90=300度,而两个电阻就是0度或者说360度,,
好现在大家相位集中在300,330,360了,,
现在再求和,,就是sin(a-30)+sin(a)+sin(a+30)
结果肯定就是一个相位比参考信号(两个电阻那个)大30度
的50hz的正弦信号。。。幅度为:A×(1+根号3)
所以此时继电器吸合。。
如果相位出现问题,不妨假设120和240接反了。。
此时120+90=210,240+90+90=420.此时3个相位分别为:
0,210,60,将此三个信号求和,幅度为:A×(根号3-1)