关于电动机缺相保护的问题

在论坛看见有人发帖,说用热继电器作电动机的缺相保护,我想在这里更正一下,其实热继电器是一种过热保护元件,只能是在电动机过流或过载时起到保护作用,不能在电动机缺相的情况下可靠保护电动机。
对电动机的保护,建议安装电动机综合保护器。

[ 本帖最后由 天涯浪子 于 2009-7-28 05:26 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
1

评分次数

  • 学员5701-01:感谢分享,论坛有您更精彩!

互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
热继电器加交流接触器是能起到缺相保护作用的,最好应用在点动电路里。价廉物美

[ 本帖最后由 xiaogu 于 2009-7-28 06:58 编辑 ]
1

评分次数

  • 学员5701-01:感谢关注、支持工控版块!

电机缺相必然不转,电机不转必然发热,在发热量与电机烧毁前保护动作就起到了缺相保护的目的。
1

评分次数

  • 学员5701-01:欢迎跟帖讨论!

原帖由 天涯浪子 于 2009-7-28 05:22 发表
在论坛看见有人发帖,说用热继电器作电动机的缺相保护,我想在这里更正一下,其实热继电器是一种过热保护元件,只能是在电动机过流或过载时起到保护作用,不能在电动机缺相的情况下可靠保护电动机。
对电动机的保护 ...
看了你的帖子,觉得你的更正是错误的。既然你知道电动机过流或过载时热继电器会起到保护作用,那你为什么不知道电动机在缺相运转的情况下也是会过电流的呢?我认为这是理论常识,有空多看看技术方面的书籍吧!技术的东西是要有理论依据的,说不好是会误导别人的
1

评分次数

  • 学员5701-01:欢迎跟帖讨论。谢谢支持工控版块。

用热继电器作缺相保护不妥,应检测三相来控制。
1

评分次数

  • 学员5701-01:感谢分享,论坛有您更精彩!

总而言之,言而总之,一句话灵敏度和可靠性以及成本的问题.各择其主.没有绝对可靠的,要不然修电机的就没活干了。

[ 本帖最后由 中意不 于 2009-7-28 12:35 编辑 ]
2

评分次数

  • 朽木:你说得最实际!

  • 学员5701-01:热心助人,论坛有您更精彩!

我在单位修理各类机床控制电路,没有看到装置缺相保护器的控制柜,但是很多电机缺相运行热继电器都能有效跳开,缺相运行其它两相电流必然增大,热继电器只要整定电流调整合适照样可以缺相跳开,现在很多的电气控制柜并没有加装缺相保护器。如果是精密机床控制柜由单片机或PLC控制,缺相保护只能是其中的小小部分程序了,如果做一个缺相保护器无论是硬件还是采用单片机制作都是很简单的。以上个人看法欢迎大家讨论!
                                 徐州天联电子城曹广连

[ 本帖最后由 13013963877 于 2009-7-28 13:01 编辑 ]
2

评分次数

  • 老由维修:感谢分享,论坛有您更精彩!

  • 文艺

电动机综合保护器本身就是一种画蛇添足的东西,跟以前冰箱进入大众家庭初期的冰箱综合保护器一样,是国内特有的。

热继电器就能很好地保护电机。在进口的设备上,热继电器是集成在空气开关内构成电机保护开关,并不需要再外接热继电器了。这个电机保护开关从控制精度性,性能可靠性,安装方便性都比单独的热继电器高很多。
原帖由 湖湘人家 于 2009-7-28 07:25 发表
电机缺相必然不转,电机不转必然发热,在发热量与电机烧毁前保护动作就起到了缺相保护的目的。
这是啥门的逻辑推理?

只是想问一句,你见过电机缺相吗?
1

评分次数

  • 学员5701-01:热心助人,论坛有您更精彩!

回复3#:你的回帖是绝对的概念错误,电机缺相照样可以运行的,如果是缺相启动所拖到负载不大照样可以启动运行,我干了20多年电工没有听说电机缺相就不能运行的,如果不能运行就不要讨论这个版块的问题了。

[ 本帖最后由 13013963877 于 2009-7-28 15:26 编辑 ]
2

评分次数

  • 文艺

  • 学员5701-01:热心助人,论坛有您更精彩!