返回列表 回复 发帖
就这么简单的东西,搞得不愉快!
感谢21楼张培师傅的图,因以前未接触过这些对这张图研究几天似乎有些明白了,最左边的是空气开关吧,停止开关是一个常闭的,启动开关是常开的,按下启动开关给线圈供电,接触器触点吸合电机运转,同时与启动开关并联的触点Z也吸合,而且松开启动开关触点Z也继续吸合电机持续运转,除非按下停止开关使线圈断电。不知这样理解对吗?另外想问问热保护继电器有该如何接入这个电路中。谢谢!!!
你学得挺快的。直接接入电路。
热继电器的常闭触奌串在起动线路中,热元件是根椐电机容量耒选择,热元件是串在电动机的电路中!
1

评分次数

  • 学员5701-01:热心助人,论坛有你更精彩!

根据张培师傅这个图,热继电器二次常闭触点,可以串在停止按钮和电源之间;一次串接在电机引线和接触器一次主触点之间就行了。
爱学习,爱电子,活到老,学到老。
楼上说得太对了,一般的电工都会接!
不是你不尽力,是你水平太差。水平差不怪你。出去骗人就是你的不是了
我不知道380V的电机交流接触器和保护器咋接的,谁发个图看看?拜托了!
一般的开关都有常开和常闭的,,,其实常闭就是个回路。。呵
时代家维
返回列表