返回列表 回复 发帖

大家看看这个盘管的冰柜怎么修?

今日接收一台盘管宏祥冰柜是别人盘管的
原来是挺好的现在是有时制冷有时不制冷。
我现在清理管道后加氟发现低压压力总是在0.2MPa左右而且制冷还不好
我用R12   160g小灌装加了一罐半还是不好
大家看看是毛细管短了还是长了造成的?
人家是用8个的铜管上下盘的
冷冻室和冷藏室盘法一样
压缩机用多久了,里面冷冻油颜色怎么样,保压检漏没有,抽空彻底不?现在什么管子?怎个一猜谜语
人生两大悲剧,一是万念俱灰,一是踌躇满志。怀才就像怀孕,时间久了自然就会被看出来。
如果开机低压总是不下降,说明压缩机的压缩效率没用了。
压机高压不足   坏了
“原来是挺好的现在是有时制冷有时不制冷。
我现在清理管道后加氟发现低压压力总是在0.2MPa左右而且制冷还不好”

压机不行了。
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
加氟发现低压压力总是在0.2MPa左右而且制冷还不好
我用R12   160g小灌装加了一罐半还是不好
0.2MP加氟80G压缩机排气完蛋了也
[color=red]维修交流QQ:86215678[/color]
好的
谢谢大家:了
原来制冷好.说明毛细管正常,换压机.排冰堵.清洗管道,,Ok
压缩机高低压串气。