冰柜紧急求助

给一冰柜盘管,开机运行4小时,贴着壁的矿泉水刚有一点冰渣,中间的没有。              盘管时过滤器压力是1.6MPa,压机运行电流1A,冷凝器温度低,运行压力0.03,40分钟后回气管结霜,手摸蒸发器几秒钟承受不了,就是水不冻,不只是何原因,恳请各位师傅指点,多谢了
压力0.03,回气管结霜,氟多点。开机4小时样水冻实是不可能的,这台冰柜能拉下-15~16度就不错了。
压力0.03,回气管结霜,氟多点。开机4小时样水冻实是不可能的,这台冰柜能拉下-15~16度就不错了。
好客 发表于 2009-8-13 08:59
为什么只能达到-15~-16度呢
1.6MPa压力高了,1.2左右就行,1.6的压力是毛细管长了。这回知道了吧
【给一冰柜盘管,开机运行4小时,贴着壁的矿泉水刚有一点冰渣,中间的没有。              盘管时过滤器压力是1.6MPa,压机运行电流1A,冷凝器温度低,运行压力0.03,40分钟后回气管结霜,手摸蒸发器几秒钟承受不了,就是水不冻,不只是何原因】
说得不详细,如:压机运行电流1A是多大功率的压机,多大容积,用管直径和长度;压力高点,用的啥制冷剂。
5# weixinting

请教师傅根据您的经验指点一下,谢谢!
如果回气管结的霜能马上化掉就没啥问题
把毛细管剪掉点,慢点家氟,不要一次加完,看回气管结露就行了
毛细管长了,F加多了,盘管用8个的
氟加多了,放掉一些就可以了