请高手支支招!!!!!!!!

2.2KW的单相电机在启动时。电压会暴跌80V。造成交流接触器工作不正常。
                                 请问怎么解决啊???????????
                               交流接触器:220V。25A的
                       可以用直流控制吗。
那电压应是多少
兄弟们,现在只解决交流接触器的吸合问题
前面没有说清楚。。抱歉
不改不行啊,因为就启动时那几秒钟的事啊  

[ 本帖最后由 说谎的爱人 于 2009-3-10 17:07 编辑 ]
没有誓言
不记来生
只有点点相思积淀
那就是距与离的伤痛
入心入骨
我也不明白,但看看了,就帮你顶一下
我认为有下面几种可能:1  ,交流供电有问题,电机启动时电压下降,由于下降过低,造成变流接触器吸力下降而自动释放,释放后电压又回升,交流接触器再次吸合,如此反复。2 ,电机故障,阻力大。
一种情况可能是你线径太细或线路上有接触不良的现象,启动时电流大而造成压降太大。另一种情况可能是电机的启动电容有问题或付线圈有局部短路现象。
时代在发展,人类在进步,人就得要不断学习,才能不会落后时代!
电机正常的话是你的供电有问题。
欢迎加入163DZ论坛6群:48042495.,8群:72947748交流。
,交流供电有问题,电机启动时电压下降,由于下降过低,造成变流接触器吸力下降而自动释放,释放后电压又回升,交流接触器再次吸合,如此反复
      交流供电基本正常。电机正常
       关键是怎么解决
    可以用直流控制变流接触器吗
没有誓言
不记来生
只有点点相思积淀
那就是距与离的伤痛
入心入骨
同意5#的意见。
你的接触器有问题吗?为什么要用直流控制?接触器很好修,交流接触器好于直流接触器,改直流接触器麻烦,而且接触器线圈要换,直流接触器内部有两个线圈,一个启动线圈一个保持线圈。是串联的。
你是不是把零线接成地线了?接触器坏了可买一个,真正的原因还是要找出来的。

[ 本帖最后由 老幺 于 2009-3-9 17:15 编辑 ]
1

评分次数

  • 新视达:热心助人,论坛有您更精彩!

电压怎么会暴跌80V呢?不找这个原因反而改起接触器来了?
把电机抱别处试试?看电压降多少???
如果正常,把继电器供电线路查一下!一定是哪线路接触不良!
不用接触器直接起动试试看.是不是电机的问题.