- UID
- 118283
- 帖子
- 698
- 积分
- 1719
- 威望
- 1262
- 金币
- 64278
- 贡献
- 457
- 职业
- 控制,无所不能
- 来自
- 湖南
- 注册时间
- 2007-12-23
- 最后登录
- 2012-1-6
|
1#
发表于 2010-3-1 07:05
| 只看该作者
一台空调在换压缩机后,好象在制热时,程序不对。当室内温度达到设定温度时,它首先是停外机散热风机,而不是停压缩机,结果外机被结成厚厚的霜后,压缩机才被迫停机(分析应该是保护停机),造成自动停机化霜,待霜化完后才自动开机(因外风机不工作,待霜化完要很长时间,室内温度也早就降下来了)。不知道是制冷剂不够(因换的是新压缩机,我在加制冷剂时稍有偏小),还是传感器有问题?从而影响了空调在制热时的恒温工作程序。请同行分析加以指教,我先谢了! |
|