返回列表 回复 发帖
在这里想给没有遇到410的制冷剂的朋友提一个醒,在安装制冷剂是410的空调的时候如果你不是老师傅的话你就要记得千万要抽真空。对于漏了弗的空调不能补加,要先将空调内面残留的410排完,再抽真空,再加弗,而且还有一点千万要注意在加410的时候记得装410的钢瓶要倒着加,就是要加液体410.不能光加气体410,如若不然就有麻烦等着你。祝大家发财!
谢谢分享。410制冷剂没加过,不知其有什么特性望楼主能详细告知。谢谢。
谢谢分享
我还没加过410
但是我移过机与普通机一样的办法
需要这么麻烦吗 没注意过
410最好不要和别的制冷剂混合,
与传统R22的工作压力高,大概是1.6倍。
HG9612@163.com
加410的是有点麻烦,我加过几台。
用410的空调工作的时候 低压端压力9公斤高压端35公斤 。
R410是由HFC-32,HFC-125 1:1混合成的,系统运行压力高是22的1.6倍,对水分酸有严格要求,其导热率高粘度系数小,采用液体充注。
但有些瓶装R410瓶里带虹吸管的,是禁止倒立加的哦
学习了,,,,,,
返回列表