返回列表 回复 发帖

日立2披柜机

一台日立2匹柜机开制冷20分钟后外机压机的风扇都停``后来查有220的电通往外机但就是不启动``后关机查外机``摸外壳发烫``我想是压机热保了``后又查F正常`外机很干净``通风也还好`我想是不是系统内有空气`或堵`但我的猜测是错的``检查都正常``后又打开外机`发现是风扇的问题``将风扇拆下发现阻值都正常`我想直接把它换了`但突然想到日立的风扇是反转的`不能更换`又买不到原装的``只好将其拆开发现是轴承被磨平了`换了轴承好机器也好了``日立的东西不好修``比如日立洗衣机电机坏了只能买它原装的`因为好多的是脚位不对``嘿嘿``
1

评分次数

  • 嘉豪1234:感谢分享,论坛有您更精彩!

我前天修 一台索伊3匹空调 外机风叶坏了 买不到 到收废品那里 堆积如山的风叶里找也找不到 只好开车来回100多公里 去厂家买了个50元 油费50元 总收费300  现在的东西好修零件不好买 昨天修的热水器 电脑板坏 特约维修认识的 帮忙卖了块给我180 我到客户那里只好收不到再多的钱了 没有办法 外面买不到啊
返回列表