5# 古月维修 问题很明显啦。外机已换两块。说明外机无故障。300v电容换了没有。如已换。就说明在内机接收。到外机。通讯电路上。内机板和外机,联系。有一个。驱动电路。是否终断。
回复8#和王凯师傅,你们所说的我都试过了,外机的大板事先就已经换过了。通讯线都换过了,故障不变,补充一点的是,设置温度是16度室温是32度,外面温度是35度,这个机子刚开机的时候可以显示4格的功率,但是过了二十分钟左右就温度不降而频率下降到了两格。这种机子的传感器用普通的5K和50K的能代换吗
回复8#和王凯师傅,你们所说的我都试过了,外机的大板事先就已经换过了。通讯线都换过了,故障不变,补充一点的是,设置温度是16度室温是32度,外面温度是35度,这个机子刚开机的时候可以显示4格的功率,但是过了二十分钟左右就温度不降而频率下降到了两格。这种机子的传感器用普通的5K和50K的能代换吗
本帖最后由 王凯维修 于 2011-8-2 22:43 编辑

13# 古月维修传感器只有5K和10K之分。50K真少见。以前传感器,你量过没有。是否短路。还是。组值变大。刚拆下来是。不动的。如果外面。温度高。他只有0.几K用火烘烤就上升。放在冷水里他不动。你说的50K,是否传感器。在变大。温度漂移。自控出风口吹不出凉风。最好用你的手机。联系。15686037803。。。此文稿来源于。海信。35GW/06ABP.变频
12# 古月维修频率在开机20分钟后下降。说明变频电路是好的。在控制电路上。内外。检测电路。问题很大 。顺便问一句。室内风扇,转速如何。风大不大。风速低也是制冷不好
15# 王凯维修 变频空调还有一个。传感器在压机。出口上。
谢谢大家了,空调于两天前修好了,这几天忙没有上网回复,外机的压机传感器我换的是市场上买回来的50K的,后来换上一个海信上拆下来的原装50K的好了。