格力空调

我前天修一台五匹格力空调!此空调我原来换过压缩机!后来又换过四通阀!但是管道一直不畅通:因为是单位的机子就凑合用!不管加多少冷媒压力时刻保持在三个压力!

今年年初我那时候回家了!公司打电话说空调不制热了!当时我不在就没修理!一直到昨天我去修理:一开机发现外机泄露!我打开机子拔掉铝皮发现了奇怪的一幕!管子破洞不奇怪:奇怪的是管子有二十厘米长都粘一起了:就好像谁把铜管砸扁一样!《具我分析扁的原因是管子那堵了但是在制热的时候冷凝器吸气把管子吸成那样:因为是螺纹管道也薄!经过长时间的吸气所导致》怪不得把管子爆破!此机子原来管子一直不畅通:现在看见那现象想想问题应该就是这引起的:最后把扁的管子换掉排真空加冷媒!但是还是只能加三个压力!我想是不是冷凝器上还有类似的管子.


我还是奇怪那管子为什么会扁!请高手解释!
没看懂,估计不可能,除非外力,你的机器的保护电路哪去了
只能加3个压力,说明都有堵塞的现象了,当时就应该仔细检查!
“。。。我打开机子拔出铝皮发现。。。”是什么意思?不懂,请描述清楚。我以为外机管子全是铝的。。。