前天帮别人修了一台高压水泥泵桩机,90KW使用自藕变压器辅助启动,它就是一起动上级漏电开关就跳闸,拆掉通往电机的电线再启动就不跳闸,怀疑有漏电,于是用木杠垫起机器,拆掉接地线,还是不行,最后没办法把通往电机的线调了2相,启动还不跳闸了,高不清怎回事,望那位老师傅指点,有没有更好的解决办法
“拆掉通往电机的电线再启动就不跳闸”那么就拆掉好了……你说得不够明白呀。
漏电开关跳闸,有两种可能,你所描述的是三相四线制的漏电开关,第一.电机可能存在漏电现象,或者电线有漏电的可能.第二`有可能电机的绕组三相不平衡,导致三相电流不平衡跳闸,你可以把漏电开关的漏电动作值调到最大试试

回复 1# 的帖子

你要知道漏电开关除了在漏电的情况下会自动断电跳闸外,过电流也是会自动断电跳闸的,你说的把电机的线调了2相就不跳闸了,很容易理解,当你调了电机2相电线的时候,电机的旋转方向也随之变换了,我分析你的那漏电开关并不是因为电机漏电而跳闸,而是因为电机旋转方向不对,(也就是说电机旋转的方向与电机拖动的机械工作部分要求的方向是相反的,有可能机械定向卡死,),导致电机无法启动,当电机在瞬间启动不了的同时,系统的电流局增,瞬间超过了漏电开关的额定拖扣电流,最终跳闸
       在传动系统中,很多机械部分对电机拖动的旋转方向要求是定向的,如果电机旋转的方向不对,对系统而言,后果是很严重的!希望同行们注意!

[ 本帖最后由 罗志龙 于 2008-10-29 07:48 编辑 ]
2

评分次数

  • 董军超:太对了 ,我也这样判断的

  • 朽木:热心助人,论坛有您更精彩! 这才是真正的

三相电流不平衡跳闸,漏电开关坏也会
一般是三相电流不平衡才会引起漏电开关跳闸。
四楼才是真正的高手!
四楼给出的才是真正的答案!

[ 本帖最后由 朽木 于 2008-10-29 19:47 编辑 ]
漏电开关是正泰DZ20L4300,600A,启动时因为是调速电机所以基本上是空载启动,应该不是过载,因为下面还接一个250A的空开都没有跳闸,本开关是三相四线可以接单相用电,也是好的,旋转方向我用手盘动皮带轮正反都可以转,本来也想调动作阀值,但考虑到工地用电复杂,所以没动,是不是电机泄漏电流在零界点呢
按楼主所说,你的用电系统可能处于不严重的三相不平衡状态,要想弄清你的电机有没有问题,最好进行单独测试,检查其三相工作电流是否平衡

回复 1# 的帖子

四楼给出的才是真正的答案!