发表于 2008-11-3 13:37
| 只看该作者
回复 14# 的帖子
不是的,漏电开关你不要怀疑它的灵敏度,厂家生产也不会随便更改标准和参数的,可能我还有一点没有说到,那就是电机的启动电流,一般电机启动的电流是电机额定电流的4到7倍,上几十千瓦的电机,在启动时,它的启动电流和启动的时间也是有一定的关系的,还有不能忽视的传输电缆,它的截面和配线长度也是要考虑的问题!不然,当电机启动时的瞬间电流超过电缆截面的额定电流密度值时,就会导致一定的线电压损失,线电压的损失就会直接影响或增大电机的启动时间和电流.如果线电缆截面不够,启动时导致线电压损失的多少会无形的增大电机的启动电流倍数,那是有比例关系的!,那它启动电流就不是4到7倍了,漏电其实是很容易检查出来的问题,在我国三相四线制电压不变的情况下,对地漏电电阻大于5M以上就基本上算不漏电了,电压和漏电电流和电阻好象是可以算出来的,我觉得应该不是考虑的问题 |
|