返回列表 回复 发帖

新科KFR-35GWJX故障求救

明净星KFR-35GWJX(F)开机十数分钟后出现的故障代码F3(制冷济无),
关闭电源再起动十数分钟后再出现,
加制冷济后(低压4kg-5kg)开机十数分钟也出现故障代码F3情况一样,
室外机大铜(低压)管也有小许露珠
室内也能制冷
请问什麽原因,有没有其它可试的方法?
望高人指导
换掉室内机的盘管管温看看,或者把它绑到室内机很冷的管上面看看还会不会出先此问题,还有制冷剂是否加足!
路是人走出来的,只要努力总有成功的一天!
更换室内盘管温度传感器是后正常,也看下室内温度传感器行不行
返回列表