返回列表 回复 发帖
我一般是在制冷的壮态加的,是测电流的
拔掉四通阀线圈的一根线加的
冬天加氟,电磁阀把掉一根线,加氟并在压缩机电源线卡上钳形表测电流 估计差不多了接回四通阀 开始制热压力若达到2M左右的压力就够了,此时电流应该和额定电流差不多。就OK了
(冬天看低压不准的,要看高压和电流)
加到4-5个压?你就等着给压缩机收尸吧。
老詹 发表于 2011-1-9 09:07
冬天低压0.15——0.3M根据天气额定。4公斤压力是太高了
前提是外界环境温度要考虑,各地是不一样的
外界环境温度要考虑
返回列表