返回列表 回复 发帖

有哪位兄弟知道--怎么查找电缆的断裂点

偶手头有一根20多米长的双芯护套电缆线,外面护套没有损坏,用万用表量--有一根线不通,像这种情况,偶不知道怎么查找这根断线的断点在哪里。。。有知道的兄弟给说说。。。。。谢谢先
这种情况应该是没有办法查的
这个很简单,一端接220V ,一端接一个200W灯泡,用手把线仔细理,就能找到断点。
本帖最后由 永明家电制冷 于 2011-7-14 19:51 编辑

我有一个办法,只是麻烦点,把录音机的磁头线接长,把断了的那根线接220V电压,磁头面贴在电缆上移动,在忽然失去噪声的地方就是断点。不知你看明白没有。
我对大锅用的电源线经常断,我一直使用这种方法查找断点。
1

评分次数

  • 苏常空调:谢谢,,,明天偶试试

4# 永明家电制冷 老兄真有才,这是一个好办法,可能也是唯一的办法。
1

评分次数

  • 朽木:哈哈,说唯一也太过了点吧?给它照个CT瞧瞧 ...

转贴的 参考试试
"


1.把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约 15cm处即是电线(电缆)断点所在。用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,则此法是无能为力的。
感应信号法
直接从中间剥开量电压
分段检查
这个很简单,一端接220V ,一端接一个200W灯泡,用手把线仔细理,就能找到断点。
新德家电维修 发表于 2011-7-14 19:35
是个好方法。学习学习
4,6,楼都是好办法,我一向都是整线换,钱是客人的。
返回列表