谢谢兄弟的回复,这是一个木业工厂,整个厂内设备用电在100A左右,厂房是很简陋的那种钢架棚,而且是只有几十个员工的私企,是不能和沿海发达地区的工厂相比的,我的兄弟在此工厂名义是厂长,可是还兼着机修,连打个文稿都要自己动手。他能跟老板从无到有地混到今天,完全是他能当万金油用,很多工厂设备都是他带人自己做出来的。而且我跟他都不是电子电工科班出身,理论和见识都不广。本着少花钱多办事的原则,才决定自己想解决的方案,如果不考虑成本,把此要求外包给柳州市专业的公司来做,肯定可行。各种方案中,都是缺相无法启动,但运行中电网缺相都不是很可靠。最可靠的可能还是相序相位检测,如果成品价位不高的话,当然值得考虑,欢迎更多的朋友们不吝赐教!
28# caorutong

非科班出身,见笑了,请教过在柳州大工厂的电工了,成本过高,才想到自己捣鼓的。
本帖最后由 假黑马 于 2011-4-24 11:04 编辑

“海军版主发的缺相保护电路”   个人间接, 在实际中 只需要一个大的(主)交流接触器 在加上一个小的就行了, 把主线圈的一段接到小的上面,控制电路只需要控制小接触器。但是双接触器保护这种电路有一个缺点,电压在310V-340V时,有误动   不稳定, 在特定的条件下 有时缺相 也会吸和。 低成本的话,建议用3个 220V 小的接触器控制主接触器。需零线。
海军电器和假黑马两位同志:用三个220V的交流接触器或中间继电器起不到电网运行中缺相的自动跳闸的功能!原因是吸合时要求电压不得低于190V或更高一些,否则产生的磁场不足以是触点有效吸合。一旦吸合成功就能用很低的电压来维持不掉闸,继电器的最低释放电压大约在140V左右,因继电器性能不同,略有差异。电网在运行中掉相,掉的这一相电压并不是0V,因为在低压负载侧由于各种电器的互相作用,是缺的这一相反馈有高于140V以上的电压。所以它是起不到缺相自动掉闸的作用!市场上有各种断相保护器出售,可以去商家那里咨寻。至于用光耦来控制断相自动跳闸是可行的,但要有一定电子线路的设计与动手能力才行!<设计时可以采用欠压脱扣器的原理>
380V的中间继电器和220V的中间继电器吸合与释放原理是相同的,只不过各自的工作电压不同而己!
海军电器和假黑马两位同志:用三个220V的交流接触器或中间继电器起不到电网运行中缺相的自动跳闸的功能!原因是吸合时要求电压不得低于190V或更高一些,否则产生的磁场不足以是触点有效吸合。一旦吸合成功就能用很低 ...
石磊科 发表于 2011-4-24 12:21 PM

     3个接触器加引线应该不到50元,缺点是肯定有的, 我想知道还有什么低成本的方法, 发上来让大家看看吗!

     3个接触器加引线应该不到50元,缺点是肯定有的, 我想知道还有什么低成本的方法, 发上来让大家看看吗!
假黑马 发表于 2011-4-24 02:49 PM
低成本不能解决实际问题,反而增加了故障点,你说有意义吗?
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
低成本不能解决实际问题,反而增加了故障点,你说有意义吗?
天涯浪子 发表于 2011-4-24 03:32 PM
您觉得您这样发帖有意义吗? 我只看到 这个不行那个也不行,到现在还没有看到有用的东西出现,(电路图) 也要考虑多少钱 老板能承受, 电机有时不缺相 也是会烧的。任何一个保护电路也是会坏滴。要中和考虑 ,在什么位子。
   假如老板答应装一个3W左右的保护器,一段时间侯 结果电机烧了  你认为老板是什么心态 还要这个电工吗!  
  我就是用2个接触器 给别人做缺相保护,电路就是怕低压  420v缺相能动作。(20Kw已下的电机哦!
我就是用2个接触器 给别人做缺相保护,电路就是怕低压  420v缺相能动作。(20Kw已下的电机哦! )
可你要知道在农村或郊区由于电网的原因,电压不是很稳,有时能够低到360V以下波动很大,这就给电路设计带来了麻烦!
有卖电机保护器的