返回列表 回复 发帖

求三相电缺相保护电路

本帖最后由 新视达 于 2011-4-23 11:04 编辑

本人对电工方面的应用接触较少,现遇到一难题:我兄弟所在的工厂经常有变压器供到工厂的三相电缺相,(不是工厂内部某电机缺相)使工厂内运行的电机带来隐患,现求一安全可靠的缺相保护装置安装在总闸处,万一电机在运行时缺相,安装在总闸处的缺相保护装置就马上切断整个工厂的供电。在论坛搜索了一下,这方面的帖子不多,按海军版主提供的电路试过了,只能是电机在缺相时不能启动,但是运行中的电机缺相时还是不能自动跳闸。由于是要保护整个工厂的设备,并且三相电路上的负载也不一定平衡,所以也不能采用三相中点零电压检测的方法。特上论坛求助,谢谢!

这是海军版主发的缺相保护电路,不能达到要求。



综合同行们的回复后:

目前的设想是用三个相同的电度表用的电流互感器,初级串联在电网进线端,,次级感应的电流去驱动光耦,如果有一相缺相,则此相互感器中无电流,对应的光耦则不工作,,后面的放大电路会认为电网缺相,去推动接触器动作。
因为接触器有现成的了,二手的电流互感器价钱便宜也好找。

请同行们帮推敲一下可行性。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
1

评分次数

  • 邵东:不知需多大的电流?

本人对电工方面的应用接触较少,现遇到一难题:我兄弟所在的工厂经常有变压器供到工厂的三相电缺相,(不是工厂内部某电机缺相)使工厂内运行的电机带来隐患,现求一安全可靠的缺相保护装置安装在总闸处,万一电机在 ...
新视达 发表于 2011-4-22 10:04 AM
在电源进厂端,安装智能断路器就能很好的解决此问题。
1

评分次数

互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
请问这个成本高么,可靠性如何?
成本最低的是用热继电器结合交流接触器按钮启动停止,稍微好点的有缺相相序保护器
1

评分次数

4# xiaogu

谢谢,热继电器可靠性不高吧,相序检测不知成本如何,因为要考虑成本。
成品的缺相保护器市场上多着呢!一般机电市场都有卖的。
1

评分次数

本帖最后由 海军电器修理 于 2011-4-22 12:11 编辑

热继电器 等绝对不保险的,电机照样烧!!工厂里功率到底要多少?  现在市场上有200A---1000A的接触器吗?连接在这个电源上肯定管用!我这个电路就是你怕功率不够而已!

A和B的接触器不需要多大,只要供C的线圈就够啦,C的电流设定的功率就要整个厂供电的需要
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
在变压器出线侧安装万能断路器即可解决上述问题。
1

评分次数

楼主讲的是整个工厂,三相又不平衡,要求安装在总闸处,建议把单相设备另设开关,电机部分另设一个大接触器,使三相力求平衡,用三相电流检测式的缺相保护器控制总接触器,这样效果好一些。
1

评分次数

一个老无线电爱好者
7# 海军电器修理

这个电路今天试过了,电机运行后人为造成外线缺相,电机仍运行,不能断电。
返回列表