抱歉.近段实在太忙都没空上网.那台185kw的电机己经被我修好了.先用香蕉水洗油污.挺有效!然后用811稀释剂用注射器注入要挖的绕组中.放-天.后挖去槽楔.起出上层边.找到烧坏的三只线圈.它的节距1-18.对应的下层边也翻出后在端部剪断.再一根-根扯出.记下它的数据:22条1.45mm圆铜线并绕,3匝,2路并联.找来同样规格的线取和原绕组稍长-点长度采用穿绕法.而起出来的旧绕组另一边就用变压器油沾布条-根-根拉直逐条嵌入上层边.费了八天时间终于完成.后来装机好去试机,一切正常,空载电流100A,若果是小部分烧坏采用穿绕法是可行的.但较费时费工.若是不得已必须全部重绕.这电机太重了达1.1吨! |
-