格力KRF-72W/E1 故障 E1 【百年不遇的维修方法,不好解释】 已经修复
本帖最后由 家刚家电维修 于 2010-12-28 18:50 编辑
故障现象:开启空调制热,运转正常。10分钟后。室内温度不再提升。屏显故障代码 E1 . 维修过程: E1故障为过压保护。当时没有带维修工具。就给用户放掉一部分制冷剂后。E1 不再出现。制热效果明显下降。今天带齐工具去维修。开机10分钟压机内部热保护。开始怀疑压机,四通阀。还有系统管路故障。这么冷的天修个外机实在是叫受罪。就本着先易后难,先检查系统管路。经查,低压管接口有油渍。说明该机存在制冷剂泄漏。再看低压压力几乎为零。拔掉四通阀电源关,闭低压阀【加液口开启】。压机通电测试管路通常,进排气正常。说明外机硬件没有傻大问题。应该是制冷剂泄漏导致高压压力过高。出现E1故障。【压机内保护同样也是冷媒缺少引起】。解决方法:自身排空。加注制冷剂。【由于今天的气温比较低。压力与气温有关。我加到2.5KG.压力。】。开机打到制热状态。效果良好。压机运转正常,E1不再出现。 说明该空调已经修好。 希望该贴对本坛维修的朋友有用。 |
|