返回列表 回复 发帖

请求前被帮帮忙在线等待

今天我移一台空调各种操做都很顺利,可开机工作后出现低压。高压官有水珠是什么原因呢?是缺佛呢还是什么?请师帮帮指导谢谢了
氟利昂已基本漏光,检查泄漏原因,加上氟利昂至标准压力即可、
内风机转吗?若风机转,那是外机节流,属于正常。也可能联机管子握坏啦。
2楼说的不对。要是缺氟,低压会有水珠吗?
管子握坏啦。检查一下管子
应该是属于正常现象.     
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
管子搞瘪啦!!!二次节流喽

回复 1# 的帖子

这是正常的啊 制冷高低压多有水珠的   除非是制热那 是没水珠的

[ 本帖最后由 陈玉锋 于 2009-5-29 12:51 编辑 ]
"可开机工作后出现低压。高压官有水珠是什么原因呢"  如果节流装置在外机, 高低压阀挂水珠是正常的!
HG9612@163.com
原帖由 王昌京 于 2009-5-29 17:11 发表
"可开机工作后出现低压。高压官有水珠是什么原因呢"  如果节流装置在外机, 高低压阀挂水珠是正常的!
同意内制毛细管的机都是大机啊向天津机就是内痔毛细管啊