返回列表 回复 发帖

三菱电机空调的难题

有谁知道三菱电机空调的12V开关电源模块是否可以用普通电源代替???有人试过吗!!还有谁知道那里有原装的开关电源模块卖啊!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
我就用过稳压12V电源试过没有反应啊!!求高手指点
本帖最后由 ycmelt 于 2010-7-11 00:07 编辑

可以代替。弄个变压器,整流后直接送到这快小板的4,5脚 4脚是-  5脚是+ 注意 极性。还有2,3脚是整流后的300v,变压器就不能用了。。。
本帖最后由 ycmelt 于 2010-7-11 01:04 编辑

这板子我们本地有卖 不过不便宜,藐视要20块。想快的话就买个12v,1A的电子电源装上就行, 这电子电源才10块钱,如果想修那小板,也可以,多是那个小电解电容器坏,和背面的3极管或8脚的驱动IC坏,都不难买。
赞成楼上................
本帖最后由 醒目88 于 2010-7-12 01:41 编辑

C02电容式坏了!!跟换后也没有电压!开关集成管是3个脚的看不清楚型号!!哪位高手知道的给个型号谢谢
空间有限啊!!不知道12V的开关电源能不能装的下
无论如何谢谢大家啦!!!
家里本来有好几块。。刚看了没有了。等我明天去找块看了告诉你。找个电源管。耐压有500v估计就够了,这电流很小的。。。
不是三极管,是三极开关集成。
跟着我来,不会错的!