返回列表 回复 发帖

空调换压机后加氟很慢好象加不进去一样

本帖最后由 王曙光 于 2010-9-22 16:16 编辑

一1.5旧空调压机运行端开路,换压机后排气压力感觉还可以,但是装好后低压加氟慢好象加不进去电流5安多且压机发热严重时常内保护原机电容50的容量正常没换。把高低压管拆下开机电流4安多标称6安多1200W。请教高手故障范围。谢谢!!!!!!
堵了,压机有问题吗
肯定堵了。。。。。。
换压缩机之前要查好压缩机所坏的原因,没有一个压缩机是在正常使用中损坏的,
是否是焊堵了
堵了。。。。。。。。。
压机是新的应该没问题。因为排气压力较大,焊接也应该没问题。谢谢!!!
四通串气吧
8# 张超平 四通阀串气的话压机应该不会发热严重,且低压压力应该会升高。但是此机低压压力上不来药水加不进去。
加氟嘴堵了。