14#
发表于 2011-3-19 19:46
| 只看该作者
宗上所述,俩台电机均属二次回路问题。严格地讲,在同一回路中不应采用两种电压参与控制。应采用同一电压的CJ 和SJ ,以免维修时失误。二次回路应设独立空开,以便空试CJ和SJ动作是否正常,若正常方可合上主回路空开试机。30KW这台是接线有误或SJ本身有故障,建议凡采用器件装机前应通电试验其是否正常。55KW这台不知你采用的啥RJ ,整定电流是否正常,或者接线有松动,要认真检查。 |
|