问个低级问题

600A制冷剂的压机可否用R12的制冷剂。有什么不行。
启动困难.就是能也容易损坏机.l
13071836910       057163186587
启动困难.就是容易损坏压缩机.。不用代换现在都很好买的。
大体上机器不会爆炸  但是制冷效果会出现少F的现象   压机的寿命大大的减短
谢谢各位了
原帖由 正一维修 于 2009-4-16 17:27 发表
大体上机器不会爆炸  但是制冷效果会出现少F的现象   压机的寿命大大的减短
我同意这样对压缩机只有坏处,没有好处
关键是两者的排气压力不一样
12的压力高一点而600的能低一点
最好不要代换.         
原帖由 张树生 于 2009-4-16 22:49 发表
最好不要代换.         
不能说“最好不要”,而是绝对不可代换!
R600很好买的,只要操作正确也很安全的!