怪哉怎么都冰堵大家帮个忙解决下

昨晚修个冰柜盘管开始还可以能结冰到低第二天就堵怎么解决啊
排空不彻底
压力是不是大了,,加长毛细管看下...
干燥过滤器没换吧?用大过滤器串在高低压之间开机两三小时就好了.
把过滤器换掉,然后抽空,我用的是旧窗机的压机,抽空特棒,能把压力表抽到负的到表底不动了,使用时要注意,没有气体排除即可,然后加制冷剂,表压到零,让冰柜工作十分钟,再抽空到无气体排除,再加制冷剂即可。
原帖由 973612665 于 2009-4-19 19:32 发表
把过滤器换掉,然后抽空,我用的是旧窗机的压机,抽空特棒,能把压力表抽到负的到表底不动了,使用时要注意,没有气体排除即可,然后加制冷剂,表压到零,让冰柜工作十分钟,再抽空到无气体排除,再加制冷剂即可。
感谢分享,论坛有您更精彩!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
赞同楼上讲的修。
换干燥过滤器二机同时工作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
哎换了都抽好几次空了也用气焊烤了还不号啊
换一好的过滤器,重新抽真空30分钟,加少许佛启动压缩机运行30分钟再抽30分钟后,加足氟就可以解决问题。