返回列表 回复 发帖

冷凝器过热

冰柜盘管后冷凝器过热(过滤器微烫),测高压压力1.2兆帕回气管结露,但工作4小时后箱内温度只降到了零下7度。请教各位高手。谢谢
F加多了。。。
F加多了。。。
毛细管过长?? ??
F多了。开机偏+压
高低压力失衡,低压压力是否为正常值,毛细管是否过短,
1.冷媒量要合适、2.真空度要有保证
低压保住在0.05兆帕.过高放F一点
冷凝器过热(过滤器微烫),F加多了,真空度不好
F加多了.低压是多少