修这台冰箱多灾多难(已修复,是脏堵了)

本帖最后由 zt1141 于 2010-7-5 22:20 编辑

维修结果在41楼!多谢众位师父帮助和指导!

一台自来水公司的容声172升R600a型冰箱不制冷,送修割管经几天多方面检查是外漏(低压也是有一点点漏,想到高低压都一起漏的可能性较小,检查拧紧了压力表打压11个压保压2天不漏了)。
      挂1.2米密冷凝器后使用1.25匹空调压缩机抽空20分钟至抽空压机外壳发烫后真空保压1天后再加适量的R600a,运行至压机发烫,冷藏室温度下降至15度后再次抽真空,抽了10分钟,谁想1.25pi压机突然异响,电流由0.9A上升至1.5A,好像还有上升的趋势,大约10秒钟后关机。再试验抽真空还是异响,电流只有0.6A,单独试机已经没有进气出气了功能了,可能阀片坏了。只有又找出冰箱的压机来继续抽真空,一直忙到凌晨1点钟后关闭保压。第二天再试验那个空调压机,还是不行---已经挂了! 然后事先加了一部分R600a,将冰箱温控器打至6档,逐步气态加氟,观察整机电流、冷藏室温度,差不多8个小时才将回气管加至结露,冷藏室温度已经降至2度,冷冻室的冰水已经冻得像冰砖了,再将温度打至3档,能正常开机停机。
       本来封口就OK了,可是我鬼使神差,看着压机的电流只有0.72A,可是压机的标称电流是0.79A,心想是不是氟还是不够呢?再一点点加,再一点点加,结果回气管就结冰了,压机电流上升至0.85A-----加过头了!有时电流又降至0.74A,回气管的冰化了过一会儿再结。 没办法,只有放氟了,使用压机抽真空放氟,抽了几次,一次抽2秒,可是感觉到没有改善。
       这时有个客户要我上门修电视,有些急了,将抽真空的阀门多开了一会,可能5秒钟吧。等我回来再看电流只有0.62A了----氟抽过头了。 只有再气态加氟,慢慢加,慢慢加,好似没有反应,又有些急了,是不是罐子里没有R600a了?将罐子倒置一下,坏事了,压机突然异响(不敢肯定是压机异响还是冷凝器异响),我呆了几秒钟迅速拔了电源。过了5分钟再插电源,电流5A,完了,是不是压机挂了? 手摸压机有些烫手(比正常运行的温度感觉到高些了),于是将PTC拆下来再换了一个,过了10分钟再开机,电流2A,慢慢降下来,稳定至0.65A了。此时我长舒一口气,还好压机没有坏。于是再观察,再加氟,可是此时冷凝器突然慢慢异响了,像是共振了一样,感觉到高压管不烫手,电流一只稳定在0.65A不变。我一边摸一边观察电流,怎么摸、压都不能抑制这种噪音,大概过了3分钟后再关机。
      再开机就是电流4A,开不到机了,再换PTC还是开不到机!连电流都没有了---热保护估计开路了! -----难道是压机真的挂了?

      现在干什么都没有劲了,到底是我液态加氟时瞬间电流大了将压机烧了?还是哪个地方违规了?或是压机本来就不行了(之前割管我检查过了压机还是有力的)!现在只有等待了,我放了一个电扇对着压机扇风,看看冷了以后能不能常常开机?

     看看路过的师傅们看看这个冰箱还有没有戏?要是压机真的坏了,那就挣不到钱了!
1

评分次数

  • 家宜电器:老张的工作认真态度让人佩服!

人生舞台,悲欢离合。情感交织,真假实虚。生老病死,茫茫人生!
楼主你是嫌太省事了还是钱赚多了啊?我想制冷效果能达到要求,电流不超个标准值就行了哇,何必要这样搞呢。
1

评分次数

  • zt1141:下次坚决不这样搞了!

本帖最后由 社会工作者 于 2010-6-30 16:19 编辑

有可能挂了哦。确实本来已经好了的,你管那电流干啥呢?
低于铭片标值是很正常的嘛。
1

评分次数

  • zt1141:还好压机没挂!是脏堵了!

降温以后试试吧。我看楼主有点操之过急吧!
1

评分次数

  • zt1141:的确是有些急,还好压机没挂!是脏堵了!

画蛇添足。得不偿失了吧
标称电流是0.79A只是在理想情况下的电流,实际使用中电流不超标,能用就行。几秒钟瞬间压机过载,坏的可能性比较小。经过这事,楼主以后要注意了,凡事不能追求完美,能用就好!!!
楼主以后要注意了,凡事不能追求完美,能用就好
电流要随作电压的变化而变化  不一定要看额定电流
本帖最后由 田西强 于 2010-6-30 18:42 编辑

管路堵了冷凝器就会异响的.加沸时以低压压力为准.小功率压机测电流不准.
估计是压缩机挂了。看能不能找个旧600的压缩机给他换上,尽量减少楼主的损失!