回复上述各位关心我的师傅,今天我去客户家了,客户无意中把铜管弄断了,已找人把铜管焊好,R22跑光了,我把管路抽空,拔下四通阀线,开机(制热档)按说明加了0.8KG,但压力只有0.2
进来是学习来的
氟跑光了采用定量充氟的方法既快又简单,只需根据铭牌上标明的公斤数充入即可。
学习了!
本帖最后由 陈玉锋 于 2009-11-17 09:35 编辑

1# 李兴领 冬季低压的压力不会变化的一般多在0.3MP   要测高压的  高压压力一般  正常的在1.6MP左右   有电子秤定量加就可以的  冬天压力低
回复上述各位关心我的师傅,今天我去客户家了,客户无意中把铜管弄断了,已找人把铜管焊好,R22跑光了,我把管路抽空,拔下四通阀线,开机(制热档)按说明加了0.8KG,但压力只有0.2:" />:" />
李兴领 发表于 2009-11-16 22:31
买个电子称 就很方便了..........
冬天加氟看电流 ,冬天不好加氟加不准确呀,
高压达到15个就行
版主竞选中:支持我,请投我一票!
请问一下。电子称 多少钱啊。那有卖啊。
开不了制冷拔四通阀不就的了。冬天加氟准确度我也没个底。但最好还是(7#)的看电流