这种情况我遇到过,那时候不会,你把氟放掉,重新抽真空30分钟,要用真空泵,买真空泵这种钱不能省,然后加氟试机,如果还是不行那你的压缩机就真的 完了,不过真的坏了也没事,我一般换压缩机都是到收电器的那里去拆,一个换一 个,找他10块钱。新的压缩机就几乎没买过
估计是压机本来就不是很好了,600A我经常加液态的也不见坏啊,还有就是系统可能有微堵,或者低压有漏点斑竹你没有发现啊
你修冰箱有几个不足之处:  1:  600系统的冰箱打压11是不够的,至少要18--22个压。。2:抽真空后,利用负压来检验是否泄漏是不可取的。系统有漏的话容易进水。。3:冲氟要液态冲,注意要慢点,尽量不要气态冲。。。4:不要过分相信冰箱铭牌上的数据,有些厂家的数据是实验室里的数据,跟实际使用情况不匹配
太追求完美了,能正常停机和温度都达到标准就行了,压机可能挂了,不要液体加,如需液体加则要停机加,加好后过几分钟再启动,我都这样操作的,从未出现问题。
压机早就该坏了,正好你赶上了
压机标称电流是在220V稳定电压下测试的 现实中只能用作参考 液击阀片损坏电流不会太大 你的电流那么大估计还没坏
典型的“液击”压缩机。
系统堵了!
本帖最后由 sanjiasanjia3 于 2010-6-30 23:55 编辑

感觉是压缩机缺油坏了,晾凉后怎么样,期待中!!!
我注册的名字是sanjiasanjia3,其含义为3+3+3=9,在我的心中9是吉利数字,幸运数字。
本帖最后由 A范强泰 于 2010-7-1 00:29 编辑

第一次的雪种量其实已经合适,600机的雪种量很少的,大概是45克到60克,最好在回气管焊上一段毛细管,这样可以有效的控制节流加液的流量,避免液击,安全点用气态加法,您就是加液过量引起高压过高反压击穿高压阀片,从你停机隔几分钟启动时电流大就是很好的证明,因为高压端还未能及时向低压泄压,原因就是高压高过平时,泄压时间相对就要延长,你换好PTC的时间它已经泄压完毕所以可以正常启动,也不排除有冰堵的可能,有些机制冷下不会堵,一停机再开就会马上冰堵,就会在高压区形成很高的压力,这时雪种不超的话高压会稳定在一个高压值,不会对高压阀片造成威胁,应为低压区的所有雪种都被压缩机抽完全聚集在高压管里,量就是那么多高压也就那么高,不会继续升高压力,但是如果缺乏经验以为雪种不够而继续加液,高压就会程上升,最终会升到高压阀片的一个极限区,此时停机,反向的高压会瞬间将阀片冲变形,就串气了。
总之600的机要一点一点的加,加液时间控制在3小时里慢慢观察。
此是个人愚见,希望能抛砖引玉。