谢谢这么多朋友和师傅们的关心!
    此机已经在萧晓峰的现场指导下修复!但是直到现在还没有拿走。
    直到昨天才封口。先是重新抽空加氟外挂冷凝器还是震响,割管排除压机没有问题,直接怀疑是高压管脏堵了。重新再换干过,抽空再保压试机,加氟,降温,足足用了15个小时才将温度降至5度回气管微微结露才罢手,此时电流0.72A。我想不通的是就那样加了一下氟怎么就脏堵了?难道是氟有杂质?拆下原先已经更换的过滤器,内部结构完好,毛细管焊接良好!
    综上所述,分析总结归类师傅们的回复:1、短时间的过流压机一般不会损坏。2、外挂冷凝器震动异响一般是高压脏堵了。3、加氟要定量或是使用电子秤准些!
人生舞台,悲欢离合。情感交织,真假实虚。生老病死,茫茫人生!
我充氟特别600a用电子称非常准确。从来没有过多过少,制冷效果非常好。也不测电流什么的。
电流要随作电压的变化而变化  不一定要看额定电流
工作认真,性格不可急燥。乱中出错
冲氟利昂 不能连续冲液体 在冲一会液体后必须把氟瓶子立起来 冲气体 一般不能连续超过30秒 一般维修手册有的要求不能连续冲液体60秒 我个人感觉 10几秒就危险 液体难于压缩  一下就把压缩机的阀片击坏  尤其压缩机越大越危险  大型设备在冲氟口附近都有 汽液分离器 防液击的