冰柜内漏

冰柜F12漏光 内管压力昨天下午5点用压缩机打到2。35mpa  到今天早上9点 就2.15mpa  算漏吗?

回复 1# 的帖子

应该不算,有热帐冷缩.可放到中午,看压力是否回升,如回没漏,如不,可放到下午看,在下降就漏了,如没则没
肯定是漏啊,你检漏的压力也充的太大了吧,一般蒸发器为铝管的测试压为1.0MPA,铜管一般1.2MPA就可以了,
有时气温相差很大时压力是有变化的,你如果打压时气温高,第二天看表时气温低,压力就会稍低点,不过变化不是很大。你还是过几十小时看看吧,如果压力继续降低那就是慢性漏气了。如果不变,那就没事。
肯定是漏啊
内漏的可能性大
原帖由 志远家电 于 2008-4-13 12:26 发表
应该不算,有热帐冷缩.可放到中午,看压力是否回升,如回没漏,如不,可放到下午看,在下降就漏了,如没则没
用淡气来试压更好
你打的压力太大了,即使不漏的管道也会使管暴裂,造成管道轻微漏气