- UID
- 80327
- 帖子
- 178
- 积分
- 207
- 威望
- 201
- 金币
- 149
- 贡献
- 6
- 职业
- 维修
- 注册时间
- 2007-1-10
- 最后登录
- 2012-1-7
|
1#
发表于 2011-3-3 19:06
| 只看该作者
本帖最后由 维修痴迷者 于 2011-3-3 19:10 编辑
原装压缩机,外机干净,无电加热,夏天制冷好。现在出现制热不好,一直在低风速。在外温6度,室温16度,压力13kg,电流8a,总补加冷媒1.5kg左右,压力和电流不变。四通阀一对冷(有薄霜),一对热(不烫),断电四通阀,低压2kg,收冷媒压力只能到0。单向阀两端有的温差,开始制热运行时,辅毛细管和主毛细管有霜,过一会儿就没了(在10kg时)。把内风机停了,压力能上去(20kg),再开内风机有高风速而且很热,一会儿压力就下来13kg,能高风速但温热风,更换了四通阀,压机排气好的,定量加氟,还是老样子,高压13kg,内机低风速,但出风的温度蛮热(和原来一样),电流8a。关闭细阀,细调开度,压力能到16-18kg,电流10a,但制热效果更差,内机还是低风速。只有细调到18kg运行10分钟,再全打开,能起高风速,但压力逐渐降到13kg,出风的温度比低风速低。请教各位还有其他故障没检查到。请师傅们多多指教!!! |
互相学习...互相帮助...取长补短...共同提高。 |
|