返回列表 回复 发帖

冰柜求助

我有一冰柜需要盘管尺寸是42X50X70(CM)压缩机功率是124W,用6厘铜管11M够吗?毛细管要多长?谢谢!!
毛细管用原机的,盘6层管绝对没问题。

回复 2# 的帖子

原机的毛细管取不下来呀,怎么办?
5公分的间隙,毛细管用2米即可
版主竞选中:支持我,请投我一票!

回复 3# 的帖子

我明天也要盘一冰柜,会发图上来的,献丑了。看看吧,我常这样搞的,没有哪台效果不好。

回复 4# 的帖子

照您的排法,6厘的铜管不是要22米?
毛细管长度要根据管径来决定 6号管用11米似乎少了点制冷效果不好耗电大具体长度根据个人经验或者买本书看~有具体测量办法 好象要册压力来决定
我一直用6的管,毛细管一般是2.1米,效果很好
最好毛细管是焊在压缩机的高压管量一下,先接压力表后面再毛细管一般压力在1.2到1.4之间就可以了,每个压缩机的毛细管是不同的

回复 6# 的帖子

11米你是怎麽计算出来的?最简单的办法可以用磁铁从上往下吸一下,就可以知道有几圈管了.
版主竞选中:支持我,请投我一票!
返回列表